勇气 2011-11-04 09:53:49 | 河北省 其他专业 | 1709查看 4回答
配电柜电缆预留的问题
电缆从配电柜预留,是预留多少?规范上讲的是配电柜盘下进出线预留2m,电力电缆终端头是1.5m的检修余量,如果说电缆头是8个,那么它预留的量是否是2+1.5*8这个量呢?请帮忙回答一下
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先,你必须知道配电柜的尺寸,如果配电柜的半周长大于2米的话,你就按半周长计算,如果小于2米的话,你可以考虑,一个终端头预留2米,仅供参考。。。
2011-11-04 13:24:27
-
一般是预留箱柜的半周长,没尺寸的预留1.5米。
2011-11-04 10:33:50
-
预留一般按规范考虑,不过接头检修实际很少考虑,如果投标可以不考虑,仅供参考
2011-11-04 10:35:13
-
如果进配电柜是8根电缆,那么配电柜这的预留量应该是2*8+1.5*8
2011-11-04 12:46:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看