fengkuangaa 2011-11-05 10:02:22 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2836查看 4回答
河南08定额中关于脚手架的问题
综合脚手架已综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架: A,“不包括无地下室的满堂基础架”是指的什么情况? B,什么情况下可以添加悬挑脚手架子母? C,在基础超过1.2M是可以添加单项脚手架子母,如果阀板基础超过1.2米应该添加什么单项脚手架,若是独基或者条基高度超过1.2M又应该套什么单项脚手架子母? D,如图情况,高层建筑物在已经套取综合脚手架后,门厅前的四个4层的框柱可否再记取外单脚手架?谢谢您的详细回答
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳A、“不包括无地下室的满堂基础架”是指的什么情况? 就是字面的意思,筏板基础也可以不带地下室。 B,什么情况下可以添加悬挑脚手架子母? 这得依据施工方案不能利用外墙脚手架的情况可以计悬挑脚手架。 C,在基础超过1.2M是可以添加单项脚手架子母,如果阀板基础超过1.2米应该添加什么单项脚手架,若是独基或者条基高度超过1.2M又应该套什么单项脚手架子母? 在无地下室的情况下,计算满堂基础脚手架并不是以基础高度计算的。 独立基础不计脚手架,条基超过如果是有梁的并梁出现高颈并超过1.2米,还没有见过,所以也不计算脚手架。 D,如图情况,高层建筑物在已经套取综合脚手架后,门厅前的四个4层的框柱可否再记取外单脚手架? 不另外计算脚手架。
2011-11-05 10:22:58
-
A,“不包括无地下室的满堂基础架”是指满堂基础脚手架; B,如果采用综合脚手架计算脚手架费用时,当层高超过3.6米时阳台正立面装修可以添加悬挑脚手架子目; C,在基础超过1.2M是可以添加单项脚手架子母,如果阀板基础超过1.2米并无地下室时应该添加满堂基础脚手架(如果有地下室时就不能计算满堂基础脚手架的;若是独基或者条基高度超过1.2M并且条形钢筋混凝土基础宽度超过3m时和底面积超过20m2的设备基础,可以套满堂基础脚手架,否则,不能计算脚手架费用的; D,如图情况,高层建筑物在已经套取综合脚手架后,门厅前的四个4层的框柱不能再记取外单脚手架的。
2011-11-05 10:14:59
-
若门厅未计建筑面积时,门厅前的框柱可以计取单项脚手架。
2011-11-05 16:29:47
-
A,“不包括无地下室的满堂基础架”是指要是要是无地下室的满堂基础架另计。 B,什么情况下可以添加悬挑脚手架子母? 这要看施工组织设计了。 C,在基础超过1.2M是可以添加单项脚手架子母,如果阀板基础超过1.2米应该添加什么单项脚手架,若是独基或者条基高度超过1.2M又应该套什么单项脚手架子母? 在基础超过1.2M是可以添加单项脚手架子母,如果阀板基础超过1.2米并无地下室时应该添加满堂基础脚手架(如果有地下室时就不能计算满堂基础脚手架的);若是独基或者条基高度超过1.2M并且条形钢筋混凝土基础宽度超过3m时和底面积超过20m2的设备基础,可以套满堂基础脚手架,否则,不能计算脚手架费用的; D,如图情况,高层建筑物在已经套取综合脚手架后,门厅前的四个4层的框柱可否再记取外单脚手架? 这个不用在记取脚手架费了。
2011-11-05 18:39:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看