下载 2011-11-05 13:37:14 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1851查看 6回答
钢筋中剪力墙和暗柱
在钢筋算量中,如果画剪力墙时遇到暗柱还画不画剪力墙?画上和不画的钢筋量是不一样的!这个哈如何解决?谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是个老生常谈的问题了,墙应该画到包住暗柱,在软件中也有个自动生成暗柱的功能,这个就说明了剪力墙是画到包住暗柱的。 一般在做剪力墙工程时先画墙然后利用自适应布置柱的功能绘制暗柱。 在钢筋文件中,绘制了剪力墙和暗柱,暗柱的作用是在剪力墙的端部起加固作用,浇筑混凝土的时候,其实是一起浇筑的,不会分剪力墙和暗柱的混凝土分别浇筑,因此在软件中这样处理才正确:在钢筋文件中,剪力墙覆盖暗柱绘制,导入到图形中后,暗柱不导入,那么筛掉暗柱,剩下的还有剪力墙,计算砼和模板量的时候就是非常正确的,计算规则中也没有剪力墙和暗柱的相关扣减问题,所以如果要让剪力墙的体积和模板面积计算的正确,那么图形软件中不要出现暗柱这个构件。因此在钢筋文件中一定要剪力墙覆盖暗柱绘制,这样导入图形软件中,不导入暗柱,也能保证房间是封闭的。 前段时间去听广联达新平法产品展会,也问过他们这样的问题,他们回复剪力墙要包住暗柱绘制。
2011-11-06 02:31:57
-
可以,可以根据墙来画暗柱,钢筋量都是一样的
2011-11-05 13:39:05
-
当然要画 剪力墙的水平筋要过暗柱的
2011-11-05 13:58:15
-
首先画与不画钢筋量都是一样的,软件会自动扣减钢筋量。在钢筋里,暗柱对于墙而言只是起到加强作用的;不过我建议还是画上去,这样导入算量里直接把暗柱直接删掉留着剪力墙即可。
2011-11-05 15:15:34
-
必须画剪力墙,暗柱是剪力墙中的竖向加强带。如果不画剪力墙,钢筋量就算少了。因为剪力墙的水平分布筋要在暗柱位置正常通过的。
2011-11-05 16:33:45
-
还是画上吧,首先你画上不影响你的钢筋量,但在到图形的时候你可以把暗柱不导入用墙代替暗柱处理装修。
2011-11-05 15:32:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看