• 钢筋抽样 柱变截面

    在同一层中,柱子的截面及钢筋信息变化时,应该怎么处理?以及处理后,截面变化处钢筋有什么影响? (没有建立柱表的前提下,变截面不是渐变式)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 矩形柱能自动判断变截面,如果不是矩形柱的话可以在钢筋信息格里手输*强行让钢筋在本层顶锚固。

    2011-11-06 20:34:57 

  • 可以在变截面处分断,将一部分给其他楼层。

    2011-11-05 16:35:17 

  • 这个在软件上调整就可以!

    2011-11-05 17:07:04 

  • 定义两个柱子,以变截面处为标高分界点,变截面处的钢筋软件根据默认的节点锚固,下图

    柱表

    信息变化

    2011-11-05 23:13:22 

  • 您好,十字准线的回答就是正确的,这个软件默认的设置就是会自动判断的!您绘制好变截面的柱子即可。 1、钢筋2009软件,对于矩形柱变截面锚固,在 计算设置中第13项默认是“是”,只针对钢筋信息输入框中无“*”情况。 选择是,则程序自动判断钢筋连续通过还是弯折;选择否,则钢筋在变截面处连续通过,此项设置只针对矩形柱/墙柱,且钢筋在非全部总筋中输入时有效。 2、柱子变截面的时候节点锚固是不一样的,在输入钢筋的时候在信息前面加*号,输在下层钢筋里面就可以了。

    答疑解惑

    2011-11-11 09:08:22 