cqmoxun 2011-11-05 23:36:36 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 2841查看 6回答
广联达的135度弯钩箍筋和直筋是怎么计算的
广联达的135度弯钩箍筋(抗震13.25不抗震8.25 )和直筋(抗震6.25 不抗震6.25)是怎么计算的
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以在钢筋2009工程设置里面查看弯钩设置
2011-11-07 14:34:43
-
135度弯钩是指箍筋类的,即箍筋和拉钩。6.25d是指楼板类的钢筋端部弯钩。
2011-11-06 00:14:34
-
下面这是非抗震条件下增加值 半圆弯钩(180)增加长度=5d+3.5dπ/2-2.5d=8.25d 45度弯钩=5d+1.5*3.5dπ/4-2.25d=6.9d 直弯钩=5d+3.5dπ/4-2.25d=5.5d 对有抗震要求时,弯钩弯后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍和75的较大值。所以抗震条件下得增加值就是非抗震值加5d,下图有详解。至于10d与75取谁,看下图即可明白。
2011-11-06 01:13:33
-
这是钢筋规范规定的,我们不要考虑,软件是默认的
2011-11-06 07:32:41
-
在钢筋软件的设置中调整下就可以!
2011-11-06 01:27:29
-
软件中设置好后就可以了!
2011-11-06 01:33:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看