wa****@163.com 2011-11-06 20:41:15 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 537查看 6回答
一根梁不同跨的下通长筋变化时怎么办
一根梁截面为350*700,1-5跨的上部通长筋为3B22,下部钢筋分别为3B25,3B25,5B25,可是第四跨的下部通长筋变成的3B22,怎么输入?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
他是锚固在第四跨的,在原位标注里面输入的
2011-11-06 20:45:10
-
在原位标注的第4跨(下部钢筋)中输入3B22即可。软件自动判断锚固值。
2011-11-06 21:11:27
-
定义梁时在下部通长筋输入11B25+3B22,当绘制好梁以后都要进行原位标注,否则算不出量。此时你点原位标注在相应的跨下填取相应的钢筋信息即可。 通长筋在下部钢筋中输入即可。
2011-11-06 21:42:43
-
没问题,你就在原位标注的相应跨栏中按照图纸的信息抄下去吧
2011-11-07 08:15:50
-
可在第四跨中的原位标注中直接输入3B22即可。
2011-11-07 08:47:46
-
在第四跨下部钢筋的原位标注里面输入 3B22即可 下部通长钢筋与下部钢筋不一样 下部通长钢筋是全梁梁长所有梁下部钢筋 全通 下部钢筋是表示该跨梁的下部钢筋
2011-11-07 16:37:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看