• 图纸中规定柱筋锚入基础时锚固长度是一个固定的数值如何处理?

    图纸中规定柱筋锚入基础时锚固长度是一个固定的数值如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在设置节点里面输入实际的锚固值。

    2011-11-06 20:47:27 

  • 如果只是是角筋伸入基底锚固弯折是个固定值而其他纵筋只是伸入基底锚固不弯折这个在计算设置中柱第15项改为角筋伸入基底弯折。软件默认的是全部纵筋伸入基底弯折。 弯折具体数值可在第16项修改。

    锚入

    锚固

    答疑解惑

    2011-11-06 21:20:34 

  • 请按照最新的11G101-3第39页中“柱插筋在基础中的锚固”构造。锚入基础中的长度为大于或等于0.6LabE(非抗震为Lab),下部弯折长度为6d且大于或等于150。当基础厚度大于1400时可将四角钢筋插至基础底板钢筋网上,其他钢筋满足锚固长度LaE(La)即可。

    2011-11-06 21:04:26 

  • 楼上说的是对的

    2011-11-07 08:14:02 