• 板负筋尺寸问题的布置

    你好,我在布板负筋时,图纸上没有标明给的尺寸是梁中心线还是哪里,设计说明也没有。只是给了一个尺寸。但都在梁宽里面。我定义时比如说990 和0的。单标注位置写的是内边线。那我画的时候用画线布置。是不是在梁边的位置画啊。这个布筋一直都布的不明白。在单标注位置时像这种情况是不是得改成中心线啊。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不用,按中心线画图即可。 对了,你的理解非常正确。

    2011-11-07 14:03:32 

  • 一般情况下,对于负筋,标注尺寸为到内侧边线的长度。

    2011-11-07 14:12:31 

  • 在前面设计说明里也许有布筋示范图,找找看。

    2011-11-07 14:05:36 

  • 按梁中画吧,现场做得也是在梁中的

    2011-11-07 14:13:16 