• 清单工程量计算规则与定额工程量计算规则

    清单工程量计算规则与定额工程量计算规则的区别,比如一根YJV3*70电缆从低压柜出线到一台配电箱,图示长度是100米。清单计价规范是按设计图示尺寸以长度计算,而定额计价中配电柜盘下进出线预留2m,电力电缆终端头是1.5m的检修余量,那么清单计价的长度怎么计算呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    清单按100米计算,定额就要加的预留量计算。

    2011-11-08 11:03:02 

  • 清单中不考虑这些问题,只是按图纸尺寸计算就行啦 对于一些在预算中需要考虑,图纸中不明示的部分,清单都不考虑这部分工程量的

    2011-11-08 11:02:40 

  • 清单工程量计算规则与定额工程量计算规则的区别,比如一根YJV3*70电缆从低压柜出线到一台配电箱,图示长度是100米。清单计价规范是按设计图示尺寸以长度计算,也就是说清单的工程量是100米, 而定额计价中配电柜盘下进出线预留2m,电力电缆终端头是1.5m的检修余量,那么清单计价的长度就是100米加配电柜盘下进出线预留长度加电力电缆终端头检修余量计算工程量