• 水平系梁遇构造柱 ,其水平的纵筋该如何与构造柱锚固?

    水平系梁遇构造柱 ,其水平的纵筋该如何与构造柱锚固? 在06SG614-1中有水平系梁与框架柱和剪力墙的相交钢筋详图,那水平系梁与构造柱相交时,也需要在构造柱里预先留钢筋,然后再与后面的钢筋搭接吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    参考圈梁与构造柱的节点。 系梁伸入构造柱满足锚固长度要求。可在构造柱内预留插筋在与系梁搭接。

    2011-11-08 20:01:54 

  • 水平系梁遇构造柱 ,其水平的纵筋该不用与构造柱锚固的,直接穿过就行了。 在06SG614-1中有水平系梁与框架柱和剪力墙的相交钢筋详图,那水平系梁与构造柱相交时,也需要在构造柱里预先留钢筋,然后再与后面的钢筋搭接的。

    2011-11-08 15:48:29 

  • 看节点图,按照图施工呢。

    2011-11-08 15:47:47 

  • 构造柱可以在以后的砌体施工前,采用植钢筋的作法,就可以解决构造柱与水平系梁的关系问题。

    2011-11-08 15:55:16 