千吹百恋 2011-11-08 17:32:56 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1713查看 4回答
排水沟钢筋扣减的问题
问题如下 1、有一伐板基础,400厚,我想在这上面绘制一条排水沟,宽300,深300.即扣一个300X300的截面的槽子。 具体操作如下,点积水坑,新建自定义积水坑,坑底出边距离和坑底板厚度都设为0,放坡角度设为90度。这样我就能绘制出一条积水坑,在图形显示上也的确是有个槽出来。但是我在这块伐板上布置受力筋,钢筋三维显示在排水沟处并未钢筋扣减,于是我就试验了下,结果我发现绘制的这个排水沟并未影响钢筋量,不知是我试验上出现错误,还是设置上存在问题。(看图一计算) 2、同样是在此伐板基础,有一道地梁,梁上表面平行伐板上表面,下表面出伐板基础,截面有45度边坡(图二),求此结构具体画图操作。 因为我的这个人防地下室的地面外边线不太好手画,我导入了CAD,画线布置,描的伐板,然后我在地梁处进行板切割,修改板厚,然后边坡处理,再在600板后处绘制一道地梁。求正确操作。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、400mm厚的筏板,减去300mm厚的水沟只剩下100mm的底板,下面是否也要设置一个和图2的降板并设置筏板变截面的形式? 2、地梁定义顶标高为-6.650即可,与其他量的定义没有什么区别?我已经试过了。
2011-11-08 20:03:31
-
1、用集水坑画沟在定义时可又选择不用筏板钢筋试一下。 2、你的处理是可以的,也可以的用变截面处理。
2011-11-08 20:53:37
-
1、筏板钢筋中三维中,你点其中的一根,仔细看下所点钢筋,在集水坑两侧是断开的,(两边的颜色不一样,在编辑钢筋中可以看到是断开的)只是三维中显示是没有断开,不影响算量的。我也作了个同样的试验,如截图,同样。 2、基础梁下边出筏板,梁截面仍是矩形的,只是垫层有坡度,从坡度外边缘的平的部分用直线或矩形画,基础梁处用自定义异形线式垫层画上即可处理。
2011-11-08 21:04:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看