• 广联达安装算量问题

    在广联达中统计的工程量,比如,插座距地300,施工的做法是楼板向上300--350,暗埋,可是广联达统计的是楼板向下距地300的量?怎么办,高手指教
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的是施工与定额的差别,这部分你可以找甲方协商,办理签证。跟软件没关系,再者说你也可以修改插座距地高度的

    2011-11-08 21:05:52 

  • 个人的做法:地面走管时,我直接把插座高度设置为500高,我考虑的是,施工时成活后为300,立面管埋地100,进盒100,所以管长共计为500。 我也试过插座高度设为300,通过调整立面管的起点标高和终点标高倒也能实现,但每个都需要调整,很麻烦,而且如果是进箱时,这种作法软件识别时,还不计算导线的箱内预留长度。

    2011-11-09 12:16:09 

  • 这个你直接按实际的标高来定义噻。