xj36126075 2011-11-08 22:05:45 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1112查看 7回答
水平钢筋搭接问题
比如说梁,计算出来主筋长15.8m,按8m一个搭接,那么他的搭接个数应该是1个,但是为什么软件算出来是2个,这里的依据再那里?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主筋长15.8m,按8m一个搭接应该是1个,但是为什么软件算出来是2个, 按8M一个搭接是正确的,但有时候梁跨之间不是按钢筋搭接规范的尺寸来设计的,比如你的两跨都是7.4m,梁面筋必须在梁净跨的1/3处搭接,那就是2.47m处搭接,2.47+7.4=9.87M,钢筋也没有这长,就必须在第一跨有一个搭接,所以按规范在两跨中都产生了搭接。
2011-11-08 22:15:08
-
15.8米加1个接头,1个接头大于0.2米,所以就大于16米就有2个接头了。
2011-11-09 08:32:10
-
你看看图集,因为搭接只能在两侧的搭接区内,所以搭接个数应该是2个
2011-11-08 22:08:16
-
对于梁钢筋来说两端需要加弯折长度,每个弯折长度都要超过12d或者15d,这样总长度就超过16米了,所以有两个搭接长度值。即使是15.8米也要有两个搭接长度值。因为11G101-1图集第55也中规定任何情况下不应小于300mm。
2011-11-08 22:13:46
-
是不是15.8米没有包括弯折的长度吧。
2011-11-08 22:08:22
-
15.8米梁长,用8米去搭接,肯定要2个接头啊,8+8=16-15.8=0.2米,搭接长度只有0.2米肯定不够长啊,所以要用2个接头
2011-11-09 08:00:13
-
比如说梁,计算出来主筋长15.8m,按8m一个搭接,那么他的搭接个数应该是1个,但是为什么软件算出来是2个,这里的依据再那里?---------------------很简单,如果你搭接长度为200mm,那就是一个了,超过200mm,怎么也得两个不是?8m*2-15.8=0.2m;比如搭接长度为800mm,一个搭接,8*2-0.8=15.2,不够长了。
2011-11-09 08:04:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看