vocofor 2011-11-09 12:10:06 | 福建省 其他专业 | 4625查看 1回答
软土层需做基础换填,甲方是否可向地勘单位或设计单位索赔?
我司为建设单位,有地勘报告,但在施工过程中,发现有软土层,必须做基础换填。施工单位据此已向我方签证(此为招标清单外),造成投资额大量增加。在此想请教各位: 1、若此地勘报告有说明该地段地质情况,我方是否可以向设计单位索赔?因为他们并没有按照地勘资料作相应的设计处理? 2、若此地勘报告没有说明该地质情况,我方是否可以想地勘单位索赔?因为地勘资料的不准确造成我方投资额大量增加?问题补充:厂区内所有的地上建筑的地基都换填了,是属于大面积的换填。虽然说不排除施工单位的因素以及我方现场管理人员管理把控因素,但这么大面积的换填,确实不正常,所以我就说是否可以向设计单位或者地勘单位索赔?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况要看地质的实际情况,如果是大面积的软土层,与地勘报告提供的数据不一致,可以说明地勘部门提供的报告不准确,如果只是局部,不能说是地勘部门的责任,地勘部门做地勘时,只是局部打点进行的,不是大面积全部打探的,只能代表大致的地质情况。如果地质报告提供出数据,而设计部门设计没有按地质报告数据进行设计,可以向设计部门索赔。如果和上面的情况一样,只是局部不一样不能进行索赔。 如果确实是大面积的软件土层,而地勘部门提供不准确所造成的,可以向他们索赔。
2011-11-09 12:29:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看