Lee 2011-11-09 19:32:09 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 7698查看 2回答
基础短柱配筋方法!!!
图纸上在基础上有基础短柱,首层的底标高是-0.03,基础短柱的顶标高为-0.4,以上为框架柱,基础短柱的钢筋到-0.4为止,框架柱往基础短柱锚入700,现在的问题是我改了基础短柱的节点设置,在柱子变截面的节点1.5LAE改为700, 12D改为0,之后设置了纵筋锚固,然后上面的柱子我是在首层设置的,从-0.4到层顶,但是汇总计算式又会出现HN/3的锚固,请问这个问题如何解决??请详细点谢谢!!!!!!问题补充:如果出现这种情况应该怎么设置?有哪些是需要修改的设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳好象被你说复杂了,你布置上独立基础,然后面布置上框架柱,即可。 “我也是这么布置的,可是我查看钢筋量,发现编辑钢筋 的公式,和我手算的量对不上,如果我表述的布明白,可以再仔细一点,如果您有时间,可否实际操作一下?”软件的计算是按图集要求的。 “那如果是这样,那就和图纸要求的工程量有区别了,如果是单独提量,下面的基础短柱就只是从基础底到基础短柱顶,框架柱的钢筋是柱高加上插入基础短柱的700,如果综合汇总,就会按整体柱子变截面,而且会出现HN/3的判断,请问能调整吗?”我就不清楚独立基础上有短柱,而框架柱也布置在短柱上的说法。
2011-11-09 19:34:11
-
如果是筏板基础可以试一下上柱墩布置。
2011-11-09 20:43:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看