• 关于外墙砖的工程量!!!

    各位专家:如图一,我的一个U形空调机位,我用三道虚墙闭合一个空间,然后定义一个房间,点击布置。房间里只定义外墙砖一个附属。但计算后,发现暗柱边处长度为1.3m,层高为3m,结果量却出来6.0多平方米???怎么回事!!查看计算式发现,里面算了一个砖墙的,一个暗柱的,故两个1.3*3.0。如图二,为了做房间闭合,我在暗柱内画了一道砖墙,但柱跟墙是重合的,为何量不会扣减,而是相加呢?

    虚墙

    查看计算式

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际上空调机位是不用布置虚墙的,墙面的装饰点布置即可。 “因为我的外墙基本上没什么砖墙,所以室内布房间时,要在外侧画一道虚墙。故干脆将空调机位处加几道虚墙,这样个人觉得布房间比每道墙点布外墙面要快一点。”没有封闭的房间,画上虚墙也是可以的。从你布置的虚墙位置是否合适?图形算量是没有暗柱的。 “不好意思,说错了。我是把GGJ2009中的暗柱直接导入GCL中的,所以应该说框架柱。但如果说,框架柱处墙体要用虚墙来封闭,那我剪力墙延伸到柱内部分,岂不是都要用虚墙来封闭。但我室内抹灰的量,在墙柱相叠的地方又只计一遍,而外面砖却计算两遍?”暗柱的导入,要注意广东定额的计算规则,暗柱不是按柱计算时,就不要导入(钢筋抽样布置的剪力墙把暗柱覆盖住。 “呵呵,因为我在施工单位,甲方给的清单中柱的模板单价高过剪力墙,又是在做结算。所以……,你懂的!!!”虽然有这种因素,必须注意工程量审核这一程序。 “但,现在我此处外墙砖计算重复,到底是软件原因,还是个人操作原因?如果说是个人操作原因,软件是基于布尔运算的,理论上来说,应该量不会重复,且同一部位的内侧抹灰没有重复。还请赐教!!”软件的计算是不会对重复布置的进行重复计算的,关键是布置定义正确即可。 “谢谢,那我按点击布置外墙面试一下。”不客气。

    2011-11-09 21:46:24 

  • 确实多算了,把砌筑外墙删除,墙的封闭可以用虚墙。 这个我不好解释,象种与剪力墙同厚的墙在画钢筋是最好是先画墙再画暗柱,导入图形时,不导入暗柱。

    2011-11-09 21:42:05 