风管厚度的确定?
人防地下室中的平时送排风管厚度是否按高压系统风管厚度计?是供消防水泵房用的。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据设计上的要求,当设计无要求时,执行规范 规定 表4.2.1-1 钢板风管板材厚度(mm) 类 别 风管直径D 或长边尺寸b 圆形 风管 矩形风管 除尘系统风管 中、低 压系统 高压 系统 D(b)≤320 0.5 0.5 0.75 1.5 320
2011-11-10 10:13:44
这个由人防设计院定2011-11-11 20:18:08
风管厚度要根据设计计算确定。2011-11-10 09:31:53
人防地下室中的平时送排风管厚度是否按高压系统风管厚度计?是供消防水泵房用的。你好:可以用的2011-11-10 09:45:06
地下室人防风管: 密闭阀前得风管采用2-3mm后的普通钢板,其他可以不采用普通钢板,厚度要求如下:北京基本采用镀锌钢板,要求所有风管统一大于0.75mm,通风规范要求大于0.75的遵循通风规范2011-11-10 11:16:19
人防地下室中的平时送排风管厚度是否按高压系统风管厚度计?是供消防水泵房用的 这个风管是通风用的, 空调风管也是一样的做法。 这个是按平米计价,如果说是用什么材料这个具体看设计图纸。 这种也是属于消防的范畴的。2011-11-10 11:43:08
同意浮云柳絮的回答2011-11-10 13:29:01
施工单位不能随意确定风管的厚度,建议您让单位的有关技术人员与设计协商解决。2011-11-10 15:48:33