• 基础层构造柱问题

    你好,请问下基础层构造柱的钢筋怎么算,是从圈梁开始算起么??明明是画在条形基础上开始的,软件怎么默认从基础上开始的算的呢? 基础层构造柱2插筋算出小于零,同样设置的构造柱1怎么没问题,出在哪里 构造柱1插筋:层高-节点高+预留埋件纵筋弯折长度=300-240+10d 构造柱2插筋:层高-节点高+预留埋件纵筋弯折长度=300-240-500+10d<0怎么回事??

    问题补充:很急,谢谢各位能够解答

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从条形基础开始计算!!!!! 你的标高定义错了!!! 造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了,第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。