    定额钢板:100m宽450mm厚3mm:重量=100*0.45*3*7.85*损耗=1059.75*损耗;实际施工钢板:宽300mm厚4mm:重量=100*0.3*4*7.85*损耗=942*损耗; 942/1059.75=0.889; 定额钢板含量*0.889即可;

    2011-11-10 20:55:03 

  • 黑定额中要求止水带可换算,定额中钢板止水带只有一项(7-233计量单位是100m)宽450mm厚3mm的如何换算为实际施工中的宽300mm厚4mm?请高手指教 答:可以通过调整定额含量来进行。 7-233中每100m的钢板含量为0.45*23.55*100=1059.75KG 现采用300*4mm的规格,所以含量调整为0.3*31.4*100=942KG