管道井中穿保护管的电缆 套定额问题
管道井中穿保护管的电缆 用套顺直电缆子目吗? 预分支电缆 YJF-ZR-YJV-4*120+1*70 该套什么定额子目 看大家说法不一,它的支电缆YFD-ZR-YJV-3*16 是不是和主电缆是一体的 不用再单独计算
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、电气专用井道或管道井内敷设的电缆在桥架内敷设和管内敷设时都不能套竖直通道的定额子目。而只有沿墙或支架敷设时才能套竖直通道的定额子目。 2、预分支电缆的主电缆和预分支的分支支电缆敷设时,应该分别计算各自不同截面积规格的工程量,并套相对应规格的定额子目。 3、预分支支电缆的起端是与预分支主电缆的中间分支出线位置采用预分支电缆接头相连接的,分支引出的小于主电缆的分支电缆是应该单独另行计算的。因为这部分不能混同在大规格的分支主电缆内计算工程量及主材单价。
2011-11-12 10:09:09
-
管道井内电缆穿管敷设可以套竖直通道电缆敷设子目,另五芯电缆需按基价*1.3计取;定额未有竖井内穿管敷设相关说明,看个人理解,穿管敷设相应辅助材料较少; 预分支电缆是按设计给定相关要求(规格型号数量等)进行加工生产,采用特殊工艺为干线电缆加工时预留好分支电缆,分支电缆电缆是外挂的,不存在一体说法,仅工艺改变而已;计取工程量时分支电缆长度仍需计取;套相关子目:干线电缆:2-263 (竖直通道铜芯电缆敷设,120mm2内;分支电缆:2-618(铜芯电缆敷设)两项子目;干线电缆敷设定额基价需*1.3系数;
2011-11-11 20:14:05
-
按电缆规格分别套用不同的定额子目
2011-11-11 15:51:21
-
按最大的单芯截面积进行套用电缆子目,管道井按竖直通道套用。四芯以上的要调整系数的,预分支电缆是和主电缆一体的不再单独套用
2011-11-11 15:54:51
-
管道井中穿保护管的电缆不 用套顺直电缆子目。 预分支电缆 YJF-ZR-YJV-4*120+1*70 该套120平方毫米以内定额子目 。它的支电缆YFD-ZR-YJV-3*16 不是和主电缆是一体的 ;用再单独计算。