• 框柱箍筋加密的问题

    如下面图所示,在图大样中,柱的箍筋要求已经集中标注了。 但是如图(为便于看清楚字体,把图片横向放了) KZ-106又要求在一些特定的范围内箍筋加密,如柱6.77m以上700mm范围内加密,6.77m以下4400mm范围加密。请问这些特定的加密箍筋该怎样在软件内输入,很困惑。能否将设置截图给上传以便更好的理解。因本人才刚开始学习,很多不懂! 请前辈详解,感激万分。

    内箍

    集中标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在计算设置里面调整。

    2011-11-12 13:02:38 

  • 可以在计算设置里,调整加密箍筋区的长度;也可以先按默认的来,计算汇总以后,再点编辑钢筋调整。

    2011-11-12 13:06:45 

  • 柱子应该分层定义,从你那图片看,6.77m以下属于全高加密,直径在柱属性中输入a10-100绘制。 6.77m-11.30m属于另一层的柱子。对于这种箍筋加密区和非加密区长度特定的数值在软件中还不能设置,不过可以手算出这根柱总共的箍筋数量 =(700-50)/100+1+2430/200+1+700/100+1+(700-50)/100+1=38根 50是计算箍筋的起步距离,距楼板面的距离。+1是向上取整+1的。都是按照软件默认的计算。 箍筋肢数根据你所给图应选6*4肢箍,属性信息定义好后直接绘图即可。 建议你看看软件自带的文字帮助,那里面有各个构件钢筋信息输入的详解,对你以后的绘图会有很大帮助。刚开始学要边绘图边看学习视频和文字帮助,这样会事半功倍的。慢慢来。每个学软件人都是从不会到会,都要经历这个过程的。