    你好,我们在投标时候按照清单滴定额是套用了单双排脚手架以及现浇砼楼板运输道定额子目,施工现场实际中是采用了满堂脚手架,请问我在决算中应该怎么做呢?我们滴层高是3.6M,板厚0.1M。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我们在投标时候按照清单滴定额是套用了单双排脚手架以及现浇砼楼板运输道定额子目,施工现场实际中是采用了满堂脚手架,请问我在决算中应该怎么做呢?我们滴层高是3.6M,板厚0.1M。 在决算时一般应根据合同是怎么约定的就怎么做,一般情况下,这样的问题仍按投标报价时执行,不会再追加的。

    2011-11-12 16:38:05 

  • 原则上是不可以增加,但是工作内容和实际发生变更时,测算一下价格,如果费用超过相应的比例,可以跟甲方协商。

    2011-11-12 16:48:03 

  • 单双排脚手架和满堂脚手架那是施工措施。即然投标有脚手架就不得调整。

    2011-11-13 09:35:43 

  • 我们在投标时候按照清单滴定额是套用了单双排脚手架以及现浇砼楼板运输道定额子目,施工现场实际中是采用了满堂脚手架,请问我在决算中应该怎么做呢?我们滴层高是3.6M,板厚0.1M。一般不能调整,按合同约定或者签证变更才可以调整。

    2011-11-13 19:14:44 