• 梁的拉筋问题

    “梁高h>=450mm,且未设置抗扭纵筋时,在梁的腹板两侧应沿高度配置纵向构造钢筋2C12,间距不大于200mm,拉筋直径同箍筋,间距为箍筋间距的两倍。” 这里在设置拉筋时是整条梁都设置还是图纸没有设置纵筋的这部分钢筋即后面补画纵向构造钢筋G2C12这部分?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:只有布置了侧面筋的梁才要布置拉筋,请注意一下图纸要求的拉筋直径是同箍筋,这个要输入一下,软件里是按平法规定的,梁宽小于等于350时为A6的。 要求侧面筋的上下间距不大于200.

    2011-11-13 10:39:58 

  • 就是原位标注或集中标注中的G2C12。

    2011-11-13 10:22:27 

  • 这里在设置拉筋时是整条梁都设置.

    2011-11-13 10:23:45 

  • 首先要看梁的净高 h>=450mm 还有就是梁未设置抗扭纵筋时 才需要设置构造钢筋G2C12

    2011-11-13 10:23:27 

  • 梁高h>=450mm的梁或梁跨设置,可以使用“自动生成侧面钢筋”功能来实现。

    2011-11-13 10:24:27 