欢乐豆我 2011-11-13 13:50:50 | 江苏省 其他专业 | 8615查看 7回答
多跨梁的上部通长筋和下部通长筋可不可以在中间支座处打断弯锚
地下室的梁 一条梁很多跨 每跨7米左右 我在做钢筋下料单 如果通长算然后搭接的话 还得计算搭接长度并且还有搭接区域的限制,所以我想问问大家 上部通长筋和下部的通长筋可不可以在中间支座处断开 弯锚进中间支座,一跨一跨下料,那样就不用搭接,也不用考虑在梁的哪一个区域范围内搭接了。。。。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的梁跨每跨7m长,梁上部通长筋平法要求在跨中搭接,梁的下部钢筋平法要求在梁支座边1/3跨搭接,为了节省钢筋,可以通过支座在此范围内搭接也可以在支座处锚固。但要考虑施工钢筋安装是否方便。关于上部的为什么不可以,这是结构受力问题。而且规范和图集上都有明确的要求,你仔细看看吧。
2011-11-13 15:17:55
-
可以的,但是钢筋在支座处搭接涉及到钢筋费用问题,而且支座处钢筋过分密集,影响后期混泥土的浇捣
2011-11-13 16:46:43
-
上部钢筋不可以在中间支座处断开,下部钢筋可以在支座处断开。
2011-11-13 19:03:12
-
完全可以的 也是规范允许的
2011-11-14 19:17:36
-
你的梁跨每跨7m长,梁上部通长筋平法要求在跨中搭接,梁的下部钢筋平法要求在梁支座边1/3跨搭接,为了节省钢筋,可以通过支座在此范围内搭接也可以在支座处锚固。但要考虑施工钢筋安装是否方便。关于上部的为什么不可以,这是结构受力问题。如果你学过力学。你就会明白。
2011-11-13 14:01:07
-
下部钢筋可以在支座处断开,上部钢筋应在跨中断开,不可以在支座,这是从钢筋的受力按规范要求来的。
2011-11-13 15:56:11
-
梁下部钢筋 可以在中间支座处断开 弯锚进中间支座, 上部钢筋 不可以的;
2011-11-13 13:54:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看