• 应急照明设备的安装线路

    就是说:从配电箱出来的线路沿顶暗敷(配电箱距地1.6m,指示灯的位置在什么地方,照明灯的位置?)管线的长度咋计算呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼层指示灯位置一般式2.8米,照明灯一般都是沿顶敷设的,管长度是层高-配电箱高度-配电箱距地高度+管水平长度,线长度是(管的长度+配电箱半周长)*根数

    2011-11-13 21:49:00 

  • 有时候光看配电箱的系统图是看不出来走向的 除去配电箱系统图中表示的走向以外,电工们有这样一种习惯,就近原则,怎么省管怎么省线怎么走 他们通常会把配电箱距地高度(或距顶高度)及用电设备距地高度(或距顶高度)综合考虑一下,哪样省管省线就以哪种走向走 希望这样回答能给你带来帮助

    2011-11-14 13:49:03 

  • 指示灯的位置距地500mm,照明灯的位置是在板顶。管线长度是在配电箱出来后沿天棚再下到各灯俱。

    2011-11-13 21:27:13 

  • 从配电箱出来的线路沿顶暗敷(配电箱距地1.6m,指示灯的位置在什么地方,照明灯的位置?)管线的长度咋计算呢? 跟其他照明灯具算法一样,灯具位置看图纸。

    2011-11-14 07:28:37 

  • 应急照明灯的安装高度一般在据楼地面2.7~2.8米左右,楼梯楼道疏散指示灯一般楼地面0.5~0.7m专业,楼层应急疏散指示灯距楼地面2.7~2.8m左右,门头层显指示灯、安全指示灯一般在门头上安装并据楼地面2.5m左右;如果相关设计图纸有明确说明时既按照设计要求高度即可。 电气管线工程量的计算与其他照明线路的计算方式相同。

    2011-11-14 08:20:24 

  • 这个不好说啊,指示灯有的是在上边有的是在下边,管线长度就是加上配电箱的周长一半加你实际进出线的长度。

    2011-11-14 11:12:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题