累 2011-11-13 21:33:11 | 河北省 其他专业 | 587查看 3回答
楼梯平台上的灯距平台多高
楼梯平台上的灯的安装距平台多高?(二层 层高4m 配电箱在二层)从配电箱出来沿顶敷设(可不可以从楼梯的墙面斜向下接连到平台上的灯上?)还有就是平台上的灯到一层上楼梯口的地方设有开关(二层下楼梯口也有开关),请问一下,这个的线路是不是就是沿墙面斜接到开关处?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规范要求楼梯平台梁下净空高度不能小于2m,楼梯斜段高度不能小于2.2m。你可以按此要求选用和布置灯具。对就是沿顶沿墙敷设到开关。但是不要破坏梁柱。
2011-11-14 12:40:05
-
问题:请问一下,这个的线路是不是就是沿墙面斜接到开关处? 回答:是沿墙面斜接到开关处。
2011-11-14 08:23:01
-
是可以的,线路的走向只要符合规范要求即可,一般以最近距离为佳!
2011-11-14 08:24:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看