• 地梁钢筋发现尺寸不够

    在布置地梁钢筋时发现公式中的原位标注钢筋尺寸不够,如我的两端支座分别为500*500的柱,轴线中到中为4800mm,梁净长度为4150(柱子偏心100-400),按照规范来算的话:净长/3+40d=1943mm(钢筋为14mm),而软件算出来的结果是1870,不知道这个是怎么回事,因为差别有点大,所以一直没有敢继续算下去?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在布置地梁钢筋时发现公式中的原位标注钢筋尺寸不够,如我的两端支座分别为500*500的柱,轴线中到中为4800mm,梁净长度为4150(柱子偏心100-400),按照规范来算的话:净长/3+40d=1943mm(钢筋为14mm),而软件算出来的结果是1870,不知道这个是怎么回事,因为差别有点大,所以一直没有敢继续算下去? 500的柱子应该满足不了直锚把,软件应该用的是弯锚,你在编辑钢筋里面在看看钢筋图呢,也可以用钢筋三维看

    2011-11-14 11:48:39 

  • 你可以在编辑钢筋中,看它的计算,是否和你所说的相吻合。