• GGJ2009钢筋算量中楼层设置

    1、基础层高度“有地下室的工程为从基础底部到地下室地面;没有地下室的工程基础层高度为基础底面到首层结构底标面。”是否理解正确 2、附图1中的基础层的层高是否为标高最低的桩承台(或独立基础)底面至地下室地面的高度,同时其后面的板厚是否为高度最大的桩承台(或独立基础)高度。 3、如按第2点设置的话,导入CAD图识别后,所有桩承台高度都为楼层设置中的基础层的板厚,且所有的桩承台底标高均为设置中的基础层底标高。这样的话大多数不同标高及高度的承台都要在识别后进行逐个调整。是否有更好的方法或方式“不按最低标高的承台设置层高,不按最大承台高度来设置板厚。” 4、基础层的层高及板厚设置的准确性对钢筋算量影响大不。 5、导入CAD图并识别后,在构件列表中对桩承台单元的截面尺寸及高度进行修改的话,好像对已识别好的图元构件并不起作用。但是想把“图2中”的选中承台单元构件的高度进行调整又调整不了。

    不同标高

    构件列表

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础层的设置应该按照标高最低的设置。其他基础构件的标高要按照图纸给出的标高逐一进行调整,没有别的办法。

    2011-11-14 16:41:10 

  • 1、基础层高度“有地下室的工程为从基础底部到地下室地面;没有地下室的工程基础层高度为基础底面到首层结构底标面。”是否理解正确 请看下图:1 2、附图1中的基础层的层高是否为标高最低的桩承台(或独立基础)底面至地下室地面的高度,同时其后面的板厚是否为高度最大的桩承台(或独立基础)高度。 对。 3、如按第2点设置的话,导入CAD图识别后,所有桩承台高度都为楼层设置中的基础层的板厚,且所有的桩承台底标高均为设置中的基础层底标高。这样的话大多数不同标高及高度的承台都要在识别后进行逐个调整。是否有更好的方法或方式“不按最低标高的承台设置层高,不按最大承台高度来设置板厚。” 对于不同标高的承台在识别后必须手动修改标高,不能依靠软件可以正确识别所有构件,CAD识别只是个辅助工具。 4、基础层的层高及板厚设置的准确性对钢筋算量影响大不。 这个只影响基础层的钢筋量(前提其他楼层的标高设置准确) 5、导入CAD图并识别后,在构件列表中对桩承台单元的截面尺寸及高度进行修改的话,好像对已识别好的图元构件并不起作用。但是想把“图2中”的选中承台单元构件的高度进行调整又调整不了。 这个要在定义界面下修改。