    基础层内,基础上柱的底标高是应该设到基础顶就行,还是要设到基础底? 若柱的底标高设到基础顶的话,那么柱伸入基础的那部分插筋能计算到吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础层内,基础上柱的底标高是应该设到基础顶就行,还是要设到基础底? 若柱的底标高设到基础顶的话,那么柱伸入基础的那部分插筋能计算到吗? 回复:设置基础底标高,柱伸入基础部分插筋软件会自动计算。见截图

    基础底

    2011-11-14 19:29:52 

  • 要设到基础底,因为基础还有柱箍筋。

    2011-11-14 19:32:02 

  • 设到基础底,能算到

    2011-11-14 19:44:56 

  • 基础层内,基础上柱的底标高是应该设到基础顶就行,还是要设到基础底? 设置到基础底。一般设置底标高为层底标高即可,前提是你层高设置正确。 若柱的底标高设到基础顶的话,那么柱伸入基础的那部分插筋能计算到吗? 可以计算的,伸入基础部分的插筋长度=基础厚度-保护层+设定弯折(平法规定弯折) 柱伸入基础底部弯折可以根据要求设置 下面看钢筋三维显示:

    伸入

    答疑解惑

    2011-11-14 19:57:12 

  • 设到层底标高,软件自动扣减

    2011-11-14 20:18:27 

  • 基础层内,基础上柱的底标高是要设到基础底。 柱伸入基础的那部分插筋能计算到。

    2011-11-14 19:28:18 