• 用框支柱代替剪力墙端柱

    剪力墙水平筋在框支柱里构造是否和端柱一样 有没有什么规范介绍这种做法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照11G101-1第68和69页中的“墙身水平钢筋构造”没有框支柱的构造做法,应该按照端柱的做法,当伸至柱的对边够锚固长度则甚至柱对边竖向钢筋内侧截断,当甚至柱对边内侧钢筋处不够锚固长度则弯折15d。

    2011-11-15 01:15:57 

  • 如果不清楚的话,可以在节点计算的位置具体看一下的,看有什么区别的

    2011-11-14 23:08:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题