• 框架柱箍筋计算问题

    一框架柱,箍筋定义属性值是B12@100,肢数为10*6,在编辑钢筋过程中,基础层部分的箍筋类型为什么只有一种箍筋形式,即只有两只箍,其余的箍筋怎么没有计算出来呢?(我指的是仅基础层的箍筋,框架柱基础为独立基础,独立基础底标高-5m,顶标高-3.9米)

    问题补充:框架柱插入独立基础里面的箍筋是2肢箍,可是独立基础顶面至0米层这段框柱的箍筋在哪呢,我说的就是0米至-3.9米这段框柱中的箍筋。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是你的软件的问题吧。设置10*6计算的就是好几种箍筋啊

    2011-11-16 10:09:08 

  • 软件上可以自己设置的!

    2011-11-15 09:24:19 

  • 可以设置10*6的啊

    编辑钢筋

    2011-11-15 09:13:02 

  • 基础层,框架柱的箍筋,软件默认的是两个。 基础中只是两个大箍筋就行。

    2011-11-15 09:14:27 

  • 看你是否层高设置不对。或楼层定义不对。 独立基础高度范围内,柱子设两道定位箍(外围大箍筋)

    2011-11-15 10:00:38 

  • 一框架柱,箍筋定义属性值是B12@100,肢数为10*6,在编辑钢筋过程中,基础层部分的箍筋类型为什么只有一种箍筋形式,即只有两只箍,其余的箍筋怎么没有计算出来呢?(我指的是仅基础层的箍筋,框架柱基础为独立基础,独立基础底标高-5m,顶标高-3.9米)? 箍筋的肢数是可以选择的啊,按设计要求正确选择即可。

    2011-11-15 11:21:26 

  • 我设置的是10*6,可计算出来的却只有一种箍筋? 软件默认在基础层柱的锚固区只计算两支外侧箍筋,如果你想都计算可以修改为“否”,这样计算后就会是10*6箍。 可是独立基础顶面至0米层这段框柱的箍筋在哪呢,我说的就是0米至-3.9米这段框柱中的箍筋。 如果你的软件是10.0的话,软件同样是默认基础层的箍筋在基础层的上一层计算,你可以绘制上基础层的上层然后再汇总计算,看柱子钢筋三维,你就会发现基础层其余箍筋归入上层柱中计算。 不过建议你换GGJ2009版本,功能好多都做了优化。 如果是最新的GGJ2009的话也就是2167版本的话,就不存在这种现象了,基础层箍筋并入基础层计算,而不是上层了。