• 电缆保护管穿丝问题

    敷设电缆后还用穿铅丝或铁丝吗?图纸无说明,什么情况下穿铅丝?什么情况下穿铁丝?如果穿,具体套什么定额啊?工程量如何计算

    问题补充:敷设电缆保护管(玻璃钢管)时还用穿丝吗?敷设电缆保护管和敷设电缆是分别由两个施工方完成的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆一般是不穿铅丝或铁丝的,因为电缆本身具有一定的硬度,在管线中能从一端到另一端;穿铅丝或铁丝的情况,就是照明线路中以及弱电线路中,穿强度不够或软线从电线管或钢管中,而铅丝或铁丝一般没有明确规定(这个我不知道);其工程量是按电线的相应定额,不必单独计算穿线工程量,如浙江省的安装定额“管内穿线 照明线路 导线截面铝芯2.5mm2以内”中就有钢丝的材料费用,工作内容中包括穿引线及穿线(电线)的内容。具体还是以本省定额为准,查看下电线定额中是否包括。供参考。

    2011-11-15 09:51:47 

  • 敷设电缆后不用穿铅丝或铁丝了;

    2011-11-15 09:40:34 

  • 穿管的电缆要用铁丝引线 敷设好的就不用了

    2011-11-15 09:58:39 

  • 如果说是两个分包方施工的,敷设保护管的一方为穿电缆方穿好钢丝,那么就要给敷设保护管的一方计算钢丝敷设费,依据最小规格铜芯线子目乘以0.5系数,而后扣除敷设电缆敷设方相应工程费用! 电缆保护管内是必须穿引线的,如果不穿,光凭电缆自身强度是不够的,特别是遇到拐弯现象!

    2011-11-15 14:46:28 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题