牵动的心 2011-11-15 16:02:02 | 辽宁省 其他专业 | 1904查看 10回答
基础混凝土水平施工缝的留置及其问题处理
本人目前在一家总承包施工部任职,在施工电站主厂房锅炉基础时,施工分包单位将阶梯型独立基础(锅炉基础)按照阶梯设置水平施工缝。施工缝的做法也只是简单的混凝土表面划痕处理,监理(工程总监)认为可行。我也是多年来从事施工的工程技术人员。认为此做法不可以。但是实在找不出合适的理由反驳。请各位专家帮忙解决。谢谢!
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从阶梯处水平留置施工缝的作法是不可行的,独立基础是一个整体的基础,所以必须是整体浇筑在一起的,水平留置施工缝时减小了水平的坑剪力,有抗震要求时就是不符合抗震要求的。
2011-11-15 22:42:02
-
阶梯型独立基础应该一次浇筑成型,施工时稍作停留,待第一步台阶拍实后经行第二步施工。模板应该是一次制作、安装完成。
2011-11-16 08:28:53
-
这种做法应该没有大问题。 只要基础没有受水平力作用。我们一般水平施工缝还要插些20公分的钢筋头的。
2011-11-16 08:47:13
-
在施工电站主厂房锅炉基础时,施工分包单位将阶梯型独立基础(锅炉基础)按照阶梯设置水平施工缝。施工缝的做法也只是简单的混凝土表面划痕处理,监理(工程总监)认为可行。是可以这样做。
2011-11-16 08:18:31
-
应留水平缝吧
2011-11-16 09:03:53
-
可以查看他们经过批准的施工方案呀;看他们是否按照施工方案施工的;
2011-11-15 16:06:20
-
阶梯型独立基础(锅炉基础)按照阶梯设置水平施工缝。施工缝的做法也只是简单的混凝土表面划痕处理,---独立基础的可以的。
2011-11-15 17:15:33
-
一般情况下就只能那样处理了, 以前说的将混凝土表面凿毛之类的,由于有的结构需凿毛的太多,所以也实行不下去了
2011-11-15 17:49:22
-
可以,我们就是这样做的
2011-11-15 18:23:53
-
下层表面放点东西,再浇筑是取出。增加抗剪力,就可以啦,不放心,再插点钢筋头。