学习者 2011-11-15 17:22:07 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 12081查看 4回答
工程楼层如何设置
建楼层是柱结构层楼面标高与广联达中楼层设置有关系吗?基础层没有地下室,只是独立基础,基础底标高是-3.85,广联达的楼层应该如何设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建楼层是柱结构层楼面标高与广联达中楼层设置有关系吗?基础层没有地下室,只是独立基础,基础底标高是-3.85,广联达的楼层应该如何设置?您好:最低基础底标高设为你的基础标高底标高就行啦! 如果你的独立基础底的最低标高是-3.85,那就设基础底标高为-3.85, 首层地面标高按照图纸说明设置
2011-11-16 12:56:42
-
广联达软件应该与柱结构层表高相同设置。 你提到的本工程,首层的底标高不妨设为-0.05,基础层层高设为3.8,其他楼层层高按设计填入即可。若柱的配筋的变化与设计楼层不一致的,应按柱结构变化高度来调整层高
2011-11-15 17:36:28
-
需要设置基础层,基础层层高就是3.08减去结构层(例如3.08-0.05)
2011-11-15 17:36:39
-
以最低基础底标高设为你的基础标高底标高就行啦! 如果你的独立基础底的最低标高是-3.85,那就设基础底标高为-3.85, 首层地面标高按照图纸说明设置就行啦!~
2011-11-15 18:16:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看