sh****@126.com 2011-11-15 17:50:11 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 710查看 3回答
构造住主筋错误
顶层的构造柱钢筋中主筋计算长度怎么会是负,梁、板、柱的标高都正确啊?软件提示,要调整柱露出长度,怎么调啊?请哪位师傅指教一下?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现这种情况是,下层柱钢筋预留的长度高于顶层的高度。 要调整柱露出长度:可以将顶层构造柱删除,将下层构造柱顶标高,设置成与顶层顶标高相同。
2011-11-15 18:00:51
-
分析问题:错误提示为:直筋长度的计算结果小于0,计算结果为:3000-max(2000/6,1200,500)-1200-max(2000/6,1200,500) A.、根据软件提示,双击错误提示框的出错构件名称,软件会自帮你找到具体出错的构件。 B、.经过检查柱、梁、板、基础各属性值符合图纸结构要求。再查看计算公式,不难发现该楼层有两个非连 接区,上层柱钢筋直径比下层柱钢筋直径大。 以中间层为例:根据平法P36页如右图节点,上层柱纵筋直径较大时,上层柱会有一个倒插钢筋,这根插筋向下经过当前层非连接区Max(Hn/6,Hc,500)再与当前楼层钢筋进行搭接。这样当前层柱纵筋就有两个搭接,该层纵筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于0就不足为奇了。 解决方法:就是当前层减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择【属性编辑器】,展开【其他属性】,修改计算设置中第10项【抗震柱纵筋露出长度】的非底层修改为0再汇总计算 下图:
2011-11-15 18:14:54
-
因为楼层高度小于下层露出钢筋的长度了 软件默认柱纵筋露出长度为500,如果你的顶层是小于500高度的 计算就是值了
2011-11-15 18:37:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看