48****@qq.com 2011-11-16 10:00:21 | 河南省 安装算量GQI | 3070查看 4回答
设置起点和管线选择起点的问题
在操作的时候,管线选择起点提示没有桥架起点或选择的第一根管不与桥架相连,我已经设置了起点,并且管子与桥架连接的立管都连接了,请问是怎么回事呀?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 放大图形,仔细检查桥架段与段之间是否有断开的地方 2. 选择起点要选择与桥架直接相连的那段管,必须是那“段”管。
2011-11-17 11:47:47
-
此路不通,检查下桥架看看有没有未联通的地方
2011-11-16 14:21:37
-
你要选择与桥架相连的立管来选择起点即可。
2011-11-16 10:17:10
-
选择的管子必须与桥架相连才可以设置起点,与立管想接是不能设置起点的
2011-11-16 15:10:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看