• 基础层柱插筋和柱主筋

    专家你好.请教一个问题,GGJ2009定义完基础柱,画完图后,为什么计算结果只有柱插筋,没有柱主筋和箍筋呢? 请专家指导,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ2009定义完基础柱,画完图后,为什么计算结果只有柱插筋,没有柱主筋和箍筋呢? 在GGJ2009中,定义完基础柱,画完图后,计算结果只有柱插筋,没有柱主筋和箍筋,柱主筋和箍筋是计算在一层柱中了,在基础层,基础柱的插筋是按照1/3基础层到首层层高的净高计算的,这部分长度已完全跨出了基础层正负零以下高度。所以就不会有柱的主筋及箍筋。

    2011-11-16 19:05:51 

  • 柱构件在基础层,柱箍筋是计算在一层的,你汇总后会在一层看到一层的箍筋会比其他同层高的柱箍筋多的,那就是基础层的箍筋。汇总计算软件会自动计算插筋。你看构件的属性,软件默认的是插筋,也可以选纵筋锚固。见下图:

    主筋

    2011-11-16 19:26:11 

  • 你没有设置吧

    2011-11-16 19:09:52 

  • GGJ2009定义完基础柱,画完图后,为什么计算结果只有柱插筋,没有柱主筋和箍筋呢? 绘制完首层柱,柱主筋计算在首层长度中了,箍筋在软件中默认的只有基础中的2个,基础表面以上的箍筋计算在首层中了。

    2011-11-16 20:04:08 

  • 我想问下你那是哪个版本的呢? 现在最新版本已经不存在这个问题,不会出现在基础层只计算插筋而没有柱主筋和箍筋的量了。如果是以前的版本的话算出来就会和你一样的结果。 最新版本:11.4.1.2667 如果是11.4.0.2666你可以下载个升级补丁升级到最新版本,好像现在升级下载中还没有这个补丁。 如果你想要给我留个邮箱,我给你发过去。再给你个一般做工程的顺序建议。 下图: 补丁已经给你发过去了。

    基础层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-11-16 20:35:28 

  • 软件计算你设置好层高,基础层要把基础画准,柱插筋才会准,有时候柱拐子要设置,切勿忘记

    2011-11-17 08:59:44 

  • 柱在基础层只会考虑基础中的部分计算,所以就只会算插筋,另外基础外的部分会统一考虑到上一层中去计算的,其实就是平法中说的柱根的概念。

    2011-11-18 12:47:15 