• 基础梁锚固设置问题

    我在节点设置中,已经设置好按图纸设置好了, 但计算结果还是按默认计算的!! 请问这是怎么回事??

    问题补充:是在设置基础连梁的节点出现的问题,图纸上要求梁的上下通长筋深入承台1200,但是已在软件里节点设置第十三项,基础连梁端节点选择的是节点二,上下部纵筋均锚入承台也按照图纸要求设置好了,但是怎么汇总计算是查看钢筋计算公式里仍然默认的设置计算结果,并没有按照设置节点计算。请问这个是什么原因?谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好! 您应该是先把梁画好之后才在计算设置中将节点进行修改的吧。这样是不对的,因为在构件属性中的节点设置是黑色字体属于私有属性,所以必须选中画好的梁在其属性编辑器中将“节点设置”进行修改才可以的。

    2011-11-22 08:45:40 

  • 在节点中按图纸输入相关信息,要点击确定使软件按你输入的数据计算。

    2011-11-16 21:37:29 

  • 你最好是在属性里面的节点中设置修改,这样应该就可以了

    2011-11-16 22:17:45 

  • 能不能补充说明是哪个节点设置么?

    2011-11-16 22:27:34 

  • 我在节点设置中,已经设置好按图纸设置好了, 但计算结果还是按默认计算的!! 请问这是怎么回事?? 回答:设置完成后,不要点选“默认值”就好了。

    2011-11-17 07:40:42 

  • 这不是公共属性,是单构件属性,应在构件定义的属性里修改,或者编辑完成后锁定这些信息也行。

    2011-11-17 08:24:42 

  • 应该在钢筋编辑里手算编辑然后锁定,软件虽然你设置了基础梁还会拉通布置,而不是在承台锚固断开布置

    2011-11-17 08:52:59 

  • 在设置前,要选择好画好的梁,后设置。

    2011-11-17 09:29:28 

  • 应该是没有取到设置吧,节点设置可以在工程设置界面设置也可以在图元属性上设置,楼主需要看好设置的问题。

    2011-11-18 12:52:02 