-
BHX691215 2011-11-17 08:54:42 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 854查看 5回答
钢筋搭接设置
你好老师:在钢筋损耗设置里的4.5%,包括2%是损耗,2.5%是搭接,如在搭接设置里将柱改为绑扎,前面的2.5%搭接是否仍计取?问题补充:这是在钢筋算量软件里设置的问题。甲方在结算中给的都是绑扎,不给电渣压力焊。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是否需要计算钢筋损耗,要看当地有关规定,但只能按当地的损耗来选择 2、当计算设置已选择了绑扎,钢筋绑扎长度所增加的钢筋量已计算在钢筋总量里,不能另外再重复计算
2011-11-17 10:13:24
-
并不是所有的钢筋都可以绑扎,直径小的可以绑扎,直径大的需要机械焊接。
2011-11-17 08:58:14
-
定额是综合考虑编制的,不用考虑这些细节了。
2011-11-17 08:56:06
-
这是在钢筋算量软件里设置的问题。甲方在结算中给的都是绑扎,不给电渣压力焊。 回复:1、GGJ汇总计算按外皮计算钢筋长度,不计算损耗,该损耗套钢筋定额时计价软件会按照当地定额损耗量进行计算。 2、具体是绑扎还是采用电渣压力焊一要看设计施工图要求,二要看施工组织设计方案,三要看监理业主是否同意施工方案。如果设计图纸钢筋采用机械连接,甲方不同意,必须通过工程施工联系单经设计院、业主、监理同意,否则今后出现质量问题也好追诉。
2011-11-17 09:15:04
-
你好,是否需要计算钢筋损耗,要看当地有关规定,但只能按当地的损耗来选择,当计算设置已选择了绑扎,钢筋绑扎长度所增加的钢筋量已计算在钢筋总量里,不能另外再重复计算。 请及时采纳满意答案,否则会扣除贡献分。
2011-11-17 14:33:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看