feifei007 2011-11-17 16:25:09 | 湖北省 其他专业 | 1585查看 4回答
如图,此处型钢柱配筋,主筋为多少根?
如图,此处型钢柱配筋,主筋为多少根?图中所画为82根主筋,集中标注中主筋是8C40,原位标注主筋为76根8C40,“集中标注中主筋是8C40”是指的角筋吗,而“原位标注主筋为76根8C40”只是边筋?但如图3,8C22+8C20是不是又矛盾了?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注仅指角筋,每个角2根并筋,故8根 b边20*2=40根 H边18*2=36根 共计:8+40+6=84根 图中所标点数不对。 征询设计,图纸问题。
2011-11-17 22:53:43
-
你说的钢筋信息是图1的,图3与图1不是一个构件,谈不上矛盾! 图3的全部纵筋为8C22+8C20。如果分开输入为角筋4C22,H边3C22,B边4C20
2011-11-17 16:29:17
-
按照详图中应为76根直径40的钢筋,应包括四根主筋,在集中标注中的标注应是错误的。
2011-11-17 16:38:08
-
如图,此处型钢柱配筋,主筋为多少根?图中所画为82根主筋,集中标注中主筋是8C40,原位标注主筋为76根8C40,“集中标注中主筋是8C40”是指的角筋吗,而“原位标注主筋为76根8C40”只是边筋?但如图3,8C22+8C20是不是又矛盾了? 图一的标注也有问题的角筋是4跟不是8根 一共80根纵筋 图三的标注不规范,原位标注应该是2c22 那角上面的看的不是很清楚那样应该是84跟
2011-11-17 16:36:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看