kayyer 2011-11-17 19:08:44 | 辽宁省 其他专业 | 2698查看 4回答
辽宁定额满堂脚手架问题
辽宁定额满堂脚手架问题,就是辽宁定额里的综合脚手架包不包含满堂脚手架,因为我发现有时候计算地下室的时候脚手架给一遍综合脚手架还给一遍满堂脚手架。为什么请解惑, 如例题:地下室层高4.8m,面积2860㎡,净面积2324㎡,地下室天棚抹灰,采用钢管脚手架求脚手架 答案:综合脚手架2860㎡,满堂脚手架2324㎡。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,辽宁建筑工程消耗量定额(2008)的措施章节说明中关于脚手架的说明如下,综合脚手架项未包含满堂红脚手架项。另外综合脚手架是针对建筑物的建筑面积的,通常是按整个建筑的建筑面积来统开列的,只不过是你现在的建筑是包含地下室的,地下室建筑面积需单独计算,它是一个综合性的措施项目,(有些工程也把满堂红脚手架列入综合脚手架的),而你本例的地下室(层高4.8m)天棚抹灰是区别于其它一般楼层的,与其它楼层相比需增加脚手架使用费用,所以单独列出。 五、脚手架 说明 (一)综合脚手架 2.综合脚手架定额中已综合了外墙脚手架、依附斜道、上料台、护卫栏杆、卷扬机架、挑出式安全网及垂直封闭网、内墙砌筑、现浇钢筋混凝土框架(剪)脚手架、悬空脚手架以及深基础脚手架等各种因素。 (二)单项脚手架 6.满堂脚手架 (2)满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除附墙垛、柱所占的面积,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层。凡超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2m)÷1.2m 工程量计算规则 (一)综合脚手架,按建筑物的建筑面积计算,建筑面积按本定额建筑面积的计算规则计算;地下室的建筑面积单独计算。
2011-11-18 03:15:31
-
综合脚手架是不包含满堂脚手架的,你说的应该是基础满堂脚手架,基础施工时没有塔吊时套这个子目。
2011-11-17 19:29:14
-
辽宁08定额里规定 4.地下室综合脚手架按20m以下相应定额计算。 6.满堂脚手架 (1)满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,可计算整体满堂脚手架。 (2)满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除附墙垛、柱所占的面积,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层。凡超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2m)÷1.2m (3)条型基础其底宽超过3m时,可计算整体满堂基础脚手架。 (4)设备基础其底宽超过3m或底面积超过20㎡、独立基础其底面积超过20㎡时,可计算满堂脚手架。 所以2324㎡是基础的满堂脚手架,综合脚手架2860㎡是地下室的综合脚手架。
2011-11-17 19:32:38
-
辽宁定额的满堂脚手架只有层高超过3.6m的吊顶或抹灰才可以计取,而综合脚手架不含满堂脚手架的费用,主要是指建筑工程常见的内外墙等架子。 综合脚手架是按建筑面积,满堂脚手架是按室内天花投影净面积,计算规则不一样。你的两个数值都没错
2011-11-18 08:38:06