• 脚手架工程

    脚手架工程中的综合脚手架、外脚手架、里脚手架、满堂脚手架、垂直封闭等,到底在什么情况下套什么脚手架,一直没搞明白,看定额说明也没理解清楚,请老师归纳总结一下可以吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、能计算建筑面积的,其脚手架,只综合考虑(砌筑、浇筑、装饰) 综合脚手架。 计算了综合脚手架,而现场还进行了垂直封闭 或 水平防护,还要分别套用该两项定额子目。 2、满堂脚手架,一般用于 架空房屋、吊脚楼、满堂基础。这时计算满堂脚手架,不计算综合脚手架。 3、外脚手架、里脚手架。适用于 【构筑物】的 脚手架搭设。它们不能计算建筑面积,比如挡土墙、桥梁、箱涵、隧道、给排水沟渠等等。 一些不详尽之处,您要结合 定额 中的 说明和计算规则,以及《定额综合解释》,进行理解。不要只看到 定额 这本书不放。

    2011-11-17 22:57:10 

点我,有新答案通知你哦