• 算量软件里的喷淋问题

    在用,自动识别这个功能来识别管道的时候,1管经识别不对2管道与喷头之间没有形成短立管.....我的操作方法是在自动识别出现的界面把喷淋个数正确输入。点击干管,识别完毕。再查支管信息时都是DN25的。也没有出现短立管。。。如若用自动识别,却可以出现短立管.
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    自动识别的时候,弹出的对话框里最开始的一行里应该添加DN25,这是水平管到喷头之间立管的;第二行还是应该添加DN25,这是水平管DN25那段;接下来就DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN150这样添加就可以了。显示别喷头,再识别管道才能出现连接喷头的立管,管道标高设置要正确。这个要求图纸必须规范,否则就会出现这样那样的问题。

    2011-11-18 16:01:17 

  • 你的设置可能错了,你重新按照视频上的再操作试试看。

    2011-11-18 10:18:00 

  • 我也遇到同样的问题,希望广联达重视呀

    2011-11-18 11:10:45 

  • 应该是你没有识别先识别喷头吧~ 自动识别的功能软件是按照连接喷头的个数来判断管径的,所以必须要先识别喷头后再用自动识别识别管道,否则就会全部按照最小的管径生成~

    2011-11-18 15:56:44 

  • 我是先把碰头识别完了  然后按照视频的步骤开始识别管道  就像题主所说的那样  并没有识别出来  

    2017-09-26 16:07:14 