• 柱钢筋计算式

    定义顶层角柱时,我选择顶层边柱B类型,即全部柱外侧纵筋伸入现浇梁及板内,为什么计算的时候外侧钢筋不是全部伸入梁内,而且有的纵筋计算式中还有加柱尺寸650-2*保护层+8D,但是时间上柱的尺寸是500*800,并且这种算法是顶层边柱A类型啊

    问题补充:柱子截面没有问题,就是500*800.而且我选择的计算规则是B型,全部柱外侧纵筋伸入现浇梁及板内,这种规则不存在加8D的情况

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件是按照你的指令来计算的,请检查一下你的柱子截面,有的纵筋计算式中还有加柱尺寸650-2*保护层+8D,属于二排筋的计算。看看你的梁、板画了没有,批量识别边角柱后软件会自动计算的。

    2011-11-18 15:29:35 

  • 测试后给您回复

    2011-11-29 20:31:09 

  • 您好,您可以选一下顶柱的节点类型。

    钢筋计

    2011-11-18 15:42:31 

  • 角柱,中柱,边柱的钢筋锚固不一样长,分一排和二排

    2011-11-19 19:03:27 