• 这个厨卫反梁能不能帮我标记一下

    设计说明里提到“厨房、卫生间和有防水要求的楼板及层间退台屋面、顶层露台、平台等周边除门洞外,向上设一道高度不小于200MM的混凝土防水反梁,与楼板一同浇筑”,这个卫生间前面有道墙,这里要不要设反梁?最好能帮我用线标记一下,不胜感激

    门洞

    顶层

    问题补充:那阳台和空调板要不要做反梁?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际上就是的厨卫的四周,除门口位置不设置外,都是要按照图纸要求施工,包括你所标示的墙体。 “那阳台要不要设反梁?”只要是厨卫墙也是要的。

    2011-11-18 16:52:17 

  • 设计说明里提到“厨房、卫生间和有防水要求的楼板及层间退台屋面、顶层露台、平台等周边除门洞外,向上设一道高度不小于200MM的混凝土防水反梁,与楼板一同浇筑”,这个卫生间前面有道墙,这里需要设反梁;

    2011-11-18 16:51:41 

  • 设计说明里提到“厨房、卫生间和有防水要求的楼板及层间退台屋面、顶层露台、平台等周边除门洞外,向上设一道高度不小于200MM的混凝土防水反梁,与楼板一同浇筑”,这个卫生间前面有道墙,这里要不要设反梁?最好能帮我用线标记一下,不胜感激 回复:凡是卫生间、厨房有水接触的墙体都必须设置防水反梁。你标注是洗潄间应该做反梁。

    2011-11-18 16:55:13 