• 砌体加筋的问题

    气体填充墙应沿柱高每隔500配置2a6的墙体拉筋(这个拉筋就是砌体加筋把?)拉筋深入墙内的长度,抗震设防烈度8,9度时,拉筋应沿墙全长贯通,6,7度时适宜全墙贯通。(砌体加筋我应该怎么选择怎么画呢)

    气体填充墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在砌体属性中有,在那里直接设置就是通长设置砌体加筋。

    2011-11-18 17:16:16 

  • 气体填充墙应沿柱高每隔500配置2a6的墙体拉筋(这个拉筋就是砌体加筋把?)——是的。 拉筋深入墙内的长度,抗震设防烈度8,9度时,拉筋应沿墙全长贯通,6,7度时适宜全墙贯通。(砌体加筋我应该怎么选择怎么画呢)——一般的,就是抗震烈度为6、7度时,就像你截图这样,选择合适的砌体加筋的形状,输入相应的尺寸,此时一般钢筋伸入墙体长度为:1m;如果砌体加筋需要沿墙体全长贯通时,就在定义墙体时,输入钢筋信息即可,此时的钢筋信息图纸会给出的。如下图,在图中红色圈起的地方输入钢筋信息:

    砌体加筋

    2011-11-18 17:19:44 

  • 直接定义“砌体墙”,在其属性中去直接输入“砌体通长筋”等信息就行了。

    答疑解惑

    2011-11-18 17:31:22 

  • 可以手算 在单构件里输入 一般的墙体拉筋不会太多的

    2011-11-18 17:15:53 

  • 砌体填充墙应沿柱高每隔500配置2a6的墙体拉筋(这个拉筋就是砌体加筋把?)拉筋深入墙内的长度,抗震设防烈度8,9度时,拉筋应沿墙全长贯通,6,7度时适宜全墙贯通。(砌体加筋我应该怎么选择怎么画呢) 你可以直接定义“砌体墙”,在其属性中去直接输入“砌体通长筋”等信息就行了。

    2011-11-18 17:16:10 

  • 宜全长贯通,这个(宜)字你要落实好,也就是要跟甲方签证落实

    2011-11-19 08:31:38 