• GDZ异形剪力墙参数化端柱,是合并套剪力墙、还是套异形柱子目

    大概如截图:小边250是与剪力墙连接。 合并套剪力墙、还是套异形柱。

    端柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套异形柱子目比较合适。

    2011-11-18 19:18:37 

  • GDZ异形剪力墙参数化端柱,是合并套剪力墙。

    2011-11-18 19:24:13 

  • 确切的说是不管你怎么套,在图形算量里面,剪力墙里面的暗柱是没有量的,因为在计算的时候,都是扣减墙,最后柱就没有量了,要是界面超出墙的话就会有一部分量的,所以你就正常套取,软件会自动按照业务给你处理的。

    2011-11-19 00:08:49 

  • 应当套异型柱定额,软件自动扣除与剪力墙重合的量。

    2011-11-19 03:39:23 