• 钢筋2009板负筋中的马镫筋的排数对计算结果的影响

    钢筋2009板负筋中的马镫筋的排数对计算结果的影响
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有影响 1,一般如果板只布置底筋的话是不需要马镫筋的,但是如果周围有负筋的话,就会在负筋下面布置一排马镫筋,这个就是软件中1/1的意思,如果说不需要的话,可以把1/1改成0/0 ,2,如果负筋的单标注长度在1米以内就放设一排马镫筋就可以了。如果超过1米以上,就要增设马镫筋排数。但是一般负筋的单标注长度很少会有超过一米的。所以一般都不用修改。 按软件默认即可。当负筋一边为0时软件会自动判断,也不会布置马凳筋。

    2011-11-18 22:09:31 

  • 板负筋马凳筋规范上要求一般是间距1.5米,软件里面的马凳筋有三种形式,马凳筋的高度应该=板厚-板的保护层-板上部负筋和分布筋的直径-板底受力筋直径-板保护层。 马镫的脚的长度计算应该为板底受力筋间距加上60MM为宜。这样马凳筋能保证支撑在受力筋上,马镫脚不能露出板底部砼,解决了生锈问题。

    2011-11-18 22:10:25 

  • 有一定的影响这得看板钢筋的形式,特别是双层双向钢筋,这样马凳筋的用量占到3~5%或都更多,特别是基础筏板用的马凳筋,一千平方的基础,就得十来吨到二十甚至30多吨这与施工方案和筏板深浅有关系。

    2011-11-18 22:23:05 

  • 板负筋中的马镫筋的排数对计算结果有绝对的影响,马镫筋的排数是根据施工组织设计报告中确定的,不是随便定的。

    2011-11-18 21:32:02 

  • 你可以自己试一下,调整排数后,从报表中查看措施筋数量就知道了,问来的终究不如自己摸索出来的

    2011-11-18 22:56:52 

  • 负筋中的马镫筋的排数对计算结果有影响,上面各位的回答已经很清楚了

    2011-11-19 09:47:52 

  • 马镫筋也是计算到最后的钢筋总量当中去的,因此对计算是有影响的!但是现在实际施工中用的都是成品的马镫,一般在马镫计算这块都简便了不少了!

    2011-11-19 13:08:42 

  • 现场制作的,你可以看下施工组织设计里有,只是措施钢筋。______马镫筋也是计算到最后的钢筋总量当中去的,因此对计算是有影响的!但是现在实际施工中用的都是成品的马镫,一般在马镫计算这块都简便了不少了!马镫筋也是计算

    2011-11-19 13:25:25 

  • 设置好马凳筋的信息就可以。

    2011-11-19 14:57:00 