oldk 2011-11-18 23:09:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 739查看 11回答
板底受力筋在暗柱锚固问题
请教下老师们板底受力筋的问题. 问题1:在计算设置里面选了底板锚入支座长度为la但是算出来的结果是:(剪力墙)支座宽度-保护层. 问题2:板底受力筋遇暗柱时,识别不了暗柱为支座,只算到暗柱边缘。板面筋也是这样。
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
绘制楼板时出错。建议删除楼板。重新按“矩形”绘制。然后再布置受力筋。看看效果。
2011-11-18 23:47:52
-
板受力钢筋是以梁或剪力墙为支座的,所以不是以暗柱为支座的
2011-11-19 00:26:42
-
1、看截图一,是可以修改的,一是画前修改计算设置,二是如果画完了修改,修改后要再汇总计算。 2、看截图二,不存在不识别暗柱支座的问题,钢筋的长度没有变化。 注:板我是点画上去的。 回复:板可以选择多种画法的,用直线和矩形及一些智能布置都是可以的,只要板的范围布置的正确都会计算正确。不封闭就不要用点的画法,改用直线和矩形就可以。
2011-11-19 08:22:48
-
板边没有与剪力墙相交,重新画图。
2011-11-19 03:52:48
-
你的板和板筋是如何绘制的呢? 我刚试着做了下试验,是按设定锚固计算的。 建议你把板和受力筋删除,重新绘制下试试,是不是哪里出错 了,不存在板筋识别不了暗柱的情况,暗柱也是剪力墙的一部分。 你那图上12,15号钢筋计算式应该为面筋的计算式,你应该是按XY方向布置,你点得钢筋三维应该是面筋的钢筋三维,你删除了再绘制下,只画底筋,不画面筋,你再查看计算式应该就对了。你试试。不行再说。 下图一底筋三维计算式。图2面筋三维计算式。
2011-11-19 09:06:46
-
楼上回答正解啊,学习下。
2011-11-19 09:25:15
-
同意一楼说法
2011-11-19 10:49:34
-
板底受力筋在暗柱锚固问题?您好:看图
2011-11-19 11:13:50
-
我也遇到这问题了,现在解决方法是;你说暗柱没锚固,是因为板受力筋不能识别暗柱为支座,你可以在画墙把暗柱通过并且要靠内边和暗柱对齐;然后你说板不能闭合,你最好是整体画一个整板,然后分割,这样板就可以随意闭合了,分开画的板很容易连接不合适,你可以试试
2011-11-19 12:00:05
-
同意十字准线和lzhiwen的回答。
2011-11-19 14:36:20
-
暗柱在墙里面不考虑只考虑墙,板筋在墙支座锚固到墙外皮-保护层,是符合国标03G101-1的规定的。
2011-11-19 13:23:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看