• 3米高听剪力墙垂直钢筋伸入下部梁内多少

    软件中钢筋计算式: 为3米减保护层+10d,可图纸设计是钢筋下部伸入基础梁内为34d.怎么弄才能正确,在编辑中修改锁定本人会弄,可是一根一根改太麻烦了,有更好的方法没。 图纸设计为新规范,软件为11G 新平法的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在工程的计算设置里把10D修改成34D就可以啦

    2011-11-20 07:52:40 

  • 在计算设置的节点设置里修改一下即可!!!! 墙的插筋!!!!