zhangcaoqung 2011-11-19 21:15:08 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 365查看 2回答
3米高听剪力墙垂直钢筋伸入下部梁内多少
软件中钢筋计算式: 为3米减保护层+10d,可图纸设计是钢筋下部伸入基础梁内为34d.怎么弄才能正确,在编辑中修改锁定本人会弄,可是一根一根改太麻烦了,有更好的方法没。 图纸设计为新规范,软件为11G 新平法的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在工程的计算设置里把10D修改成34D就可以啦
2011-11-20 07:52:40
-
在计算设置的节点设置里修改一下即可!!!! 墙的插筋!!!!
2011-11-19 21:31:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看